待解决

pa600节拍器这玩意儿咋设?我整了半天拍不对

刚哥
刚哥
2026/07/31 07:02

厂里新上的自动化线,用的pa600节拍器,PLC跟它通讯上了,但节拍时间调不准。我这边冲压件大概4.2秒一个,实际跑出来要么快要么慢,差个0.3秒左右,质检那边老是卡。上面的意思是让我自己摸索,文档就薄薄几页也没写明白。有玩过这玩意儿的没,参数那一坨到底咋整?

主要是主时间、从时间、还有那个补偿量,搞不清哪个管哪个。有人能给说说实际咋配的吗,最好带个数字例子,别整那种理论上的。

17 2

全部回复 (2)

袁广志
袁广志#1

pa600那玩意儿的补偿量你动它干嘛?先查编码器反馈有没有丢脉冲,实测4.2秒你直接把主时间写4200ms就行,从时间给个50-80ms缓冲,跑两天再看漂不漂。

2026/07/31 10:07
老唐
老唐#2

通讯速率设的多少?485的话9600有时候会丢,换19200试试

2026/08/01 03:18