待解决

加工中心跑长程序老忘开气,这毛病咋治

卢俊峰
卢俊峰
2026/07/05 08:51

干机加十几年了,加工中心跑那种二十分钟以上的加工程序,十次有八次干着干着就忘了开气,等到发现的时候刀已经啃进去了,工件报废是常事。

程序里M08气开的指令是有的,但操作工有时候程序选错,或者中途暂停再启动,气就没出来。有没有什么办法能让机床自己判断必须开气才让主轴转?加宏程序还是改PLC?

46 3

全部回复 (3)

刘海涛
刘海涛#1

M代码前后加段判断不就行了,#3000那种,气压没到直接报警停机,最省事。

2026/07/05 21:43
健哥
健哥#2

你气压开关接进PLC了吗?接到M30前面,检测气压信号,没气直接报警。

2026/07/06 08:51
qq598345
qq598345#3

换个思路,把气开信号串进主轴使能里,没气压主轴转不动,看谁还敢忘。

2026/07/10 07:40