讨论

焊接公差一般给多少合适?图纸上没标我咋办

阿勇
阿勇
2026/06/29 19:07

刚来这厂没多久,图纸上好多焊接地方没写公差,问老师傅就说"按经验来",但我心里没底啊。比如两个板拼起来焊,缝宽允许多少?长度方向又该给多少?有没有什么通用的数能套一下?

另外焊完变形那个量,工艺文件里要不要单独写出来?上次看一份文件里就写了一句话"控制变形",啥量都没给。

29 4

全部回复 (4)

833752211
833752211#1

你们焊啥材料?钢和铝差得远。

2026/06/29 21:01
阿明
阿明#2

缝宽一般±1mm差不多了吧,长度方向看你总长,100以内给±2,更长就±3。

2026/06/30 09:50
zhiqiangz87
zhiqiangz87#3

变形量不写在工艺里?那不是等于没说吗,检啥啊。

2026/07/01 16:54
abc226709
abc226709#4

图纸没标公差你就找设计补啊,不然焊完检具过不去算谁的。板厚多少说一下,不同板厚焊缝收缩量不一样,我们厂6mm板对接横向收缩大概给1.5~2mm,你参考下先把补偿量加进去。变形控制我们工艺文件里写的是平面度≤2mm/500mm,框形件对角线差≤3mm,做了十几年都按这个卡。

2026/07/03 23:27