讨论

焊接节点那块,焊缝长度到底按啥算?图纸只标了个示意

杜龙
杜龙
2026/05/27 17:07

刚分到焊接工艺组,师傅让我核对一个支架的焊接节点,图纸上就画了个T形接头示意,标了焊脚尺寸8,没写焊缝长度。问设计员说是“按标准”,翻了一下GB/T 985.1也没写死。

这种节点焊缝长度一般是按板厚还是按焊脚的几倍来算?有没有老哥给个常用的经验数值?我怕车间按错了返工。

20 2

全部回复 (2)

老陈
老陈#1

板厚多少?受力还是非受力?不一样。

2026/05/28 10:08
小蒋
小蒋#2

我们厂非受力节点一般是焊脚尺寸的2~3倍,受力的查工艺手册或者走工艺评定。图纸只给示意不给长度,建议直接打回去让设计补,别自己拍脑袋定,到时候审图审不过。

2026/05/28 14:07